Есть очень интересная проблемка.
И так для начала помянем добрым словом всех безруких проектировщиков-вентиляционщиков, чтоб у них руки отсохли...
В итоге имеется вентустановка с рециркуляцией воздуха (первый, онже единственный подогрев). Получилось практически последовательное соединение вентиляторов (корфофского канальника и ВР 14-46).
Я не могу контролировать работу приточного вентилятора по перепаду давления воздуха!!! Так как на входе приточного вентилятора избыточное давление !!!
Так что нужен датчик вращения вентилятора или реле протоко воздуха.
Кстати про реле - было такое реле в собетское время, даже можно гденибудь на обьекте встретить. Разбирать не советую внутри ртуть.